Водогрейные котлы- опыт эксплуатации.

Технологии, законодательство, финансирование, проектирование и прочее

Актуальная тема

да
3
50%
нет
3
50%
 
Всего голосов: 6

Ремзон
Главный энергетик
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 05-мар-2009 1:15
Откуда: Москва
Контактная информация:

Водогрейные котлы- опыт эксплуатации.

Сообщение Ремзон » 07-май-2009 23:19

Предлагаю открыть тему по водогрейным котлам.Как мне представляется это оборудование часто может использоваться рядом с газопоршневыми двигателями.
Для начала хотелось бы обсудить такой дефект ,как появление трещин в районе присоединения жаровых труб к трубной плите.Опыт ремонта таких дефектов,советы по эксплуатации.

Ремзон
Главный энергетик
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 05-мар-2009 1:15
Откуда: Москва
Контактная информация:

Ремонт водогрейного котла LOOS

Сообщение Ремзон » 05-июн-2009 20:40

Изображение
Всё началось с того,что потекли трубки внутри котла и встал вопрос покупать новый или про бывать отремонтировать старый.

Dimur
Главный энергетик
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 29-окт-2008 11:17
Откуда: г. Брянск

Сообщение Dimur » 07-июн-2009 14:04

это "три кита", что ли... у них сейчас такая же проблема.

я бы там эндоскопом или микрокамерой изнутри (со стороны воды и газов) просветил и просмотрел - что же происходит. Если это ПЛОХАЯ вода (жуткая накипь, эрозия) или несоблюдение точки росы (коррозия со стороны газов), то котел надо менять, потому что подваривать можно, но через неделю потекут другие - ибо затронуты будут ВСЕ трубки котла примерно равномерно.
Если это локальный деффект (а на "трех китах", это именно похоже на такой деффект - все трубки с одной стороны котла) - то можно подварить, для этого надо срезать заднюю крышку котла, обваривать трубки и заваривать обратно крышку на место.
То есть практически повторить технологический процесс на заводе.

Судя по всему дешевле будет купить новый. В том числе с учетом того, что ближайшей зимой новый котел гарантированно не выйдет в утиль... но как-то не любят у нас считать "возможные" потери. Все считают только наличные деньги и исключительно в Лексусах.

CocoChanels
начинающий энергетик
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25-июн-2009 19:47
Откуда: France
Контактная информация:

Âîäîãðåéíûå êîòëû îïûò ýêñïëóàòàöèè

Сообщение CocoChanels » 14-июл-2009 1:00

Îòêóäà èíôà

Ремзон
Главный энергетик
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 05-мар-2009 1:15
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Ремзон » 15-июл-2009 19:30

Кому будет интересно,как был отремонтирован котёл,что на фото с верху-обращайтесь....

Dimur
Главный энергетик
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 29-окт-2008 11:17
Откуда: г. Брянск

Сообщение Dimur » 16-июл-2009 13:49

а почему здесь не напишете? в двух словах...
что с ним было-то? почему потёк котёл выяснили?
Очень любопытно.

ПГ АСК
Главный энергетик
Сообщения: 239
Зарегистрирован: 10-мар-2006 14:42
Откуда: www.6486051.ru (Москва)
Контактная информация:

Сообщение ПГ АСК » 16-июл-2009 22:39

Причина "почему потек" всегда одна и та же - забиваются трубки.
Надо не лениться готовить воду...
Ну, если не считать заводского брака, но для LOOSa это неактуально

Ремзон
Главный энергетик
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 05-мар-2009 1:15
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Ремзон » 14-авг-2009 15:44

В двух словах?После вскрытия не было обнаружено причины течи.!Трубки не забиты,не проржавели насквозь.(Слава штатному инжинеру химику!Водоподготовка на высшем уровне)От трубной доски трубы отрезались автогеном.После этого с торцов заглушены и опресованы.Ни одной дырочки!К сожалению перед ремонтом даже небыло предположения что могут образоваться микро трещины в районе сварочного шва между трубой и трубной решеткой.Возможно тогда можно было применить другой метод ремонта.Так что не спешите его потрошить!А вот как устранить течь при таких трещинах-это отдельная тема.Так что жду мнений из за чего они могут возникнуть?Второй пока работает нормально.

HelloWord
Главный энергетик
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 22-июл-2008 11:22
Откуда: Россия, г.Брянск
Контактная информация:

Сообщение HelloWord » 17-авг-2009 12:31

Микротрещины , если это установленный факт , возникают от температурных напряжений.
Быстрый нагрев , быстрое охлаждение .
1.Несколько раз врубить горелку на полную на холодном котле .
2. Для уверенности получения эффекта запитать котел "в рабочем режиме" холодной водой.
3. Повторить раза три четыре.
И микротрещины и трещины будут появлятся с завидным постоянством.

Ремзон
Главный энергетик
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 05-мар-2009 1:15
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Ремзон » 18-авг-2009 15:02

Качество должно быть заложено в тех процес.У нас за этим следит автоматика и персонал обучен....Любое действие через запись в журнале эксплуатации.Согласен с приведенными выше причинами,но они у нас отсутствовали. :roll: Конечно во всём бывает причина,но как до неё добраться?

HelloWord
Главный энергетик
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 22-июл-2008 11:22
Откуда: Россия, г.Брянск
Контактная информация:

Сообщение HelloWord » 18-авг-2009 16:18

В своей практике встречался еще с таким случаем , когда котлы ввели в эксплуатацию , а подвижные опоры оставили в транспортном положении (Были прихвачены сваркой). Естествено при расширении все усилия на корпус и на трубки с вытекающими последствиями. Советую проверить состояние подвижной опоры.

Ремзон
Главный энергетик
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 05-мар-2009 1:15
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Ремзон » 26-авг-2009 12:56

У нас сваркой не прихвачены,но хочу уточнить,что такое подвижная опора? :oops: Может надо металлические пруточки подложить под переднюю часть,где горелка стоит?Изображение

HelloWord
Главный энергетик
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 22-июл-2008 11:22
Откуда: Россия, г.Брянск
Контактная информация:

Сообщение HelloWord » 26-авг-2009 13:48

Конструктивно подвижные опоры выполняются по разному. Но одна опора должна иметь возможность перемещения для разгрузки усилий возникающих в результате темпертурного расширения (сжатия) корпуса.

Ремзон
Главный энергетик
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 05-мар-2009 1:15
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Водогрейные котлы- опыт эксплуатации.

Сообщение Ремзон » 17-ноя-2010 13:51

Не смотря на то ,что тему посчитали не актуальной хотелось бы продолжить. :)
А чтоб разговор был предметный,задам вопрос.Кто эксплуатирует котлы LOOS ,больше 10 лет? :?:


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость