У меня следующая проблема, ознакомился с тех. описанием когенерационной установки Jenbacher JMS 620 GS-N.L, но саму установку видел только на чертежах и в тех. описании.
В связи с отсутствием необходимой информации, а также оборудования, тяжело сформировать представление о ходе тех. процессов и составе оборудования, следовательно возникает ряд вопросов.
Подскажите пожалуйста какова температура газовоздушной смеси?
Что такое интеркулер газовоздушной смеси (1-ой ступени), (2-ой ступени)?
Для чего вообще нужны две ступени охлаждения?..
В общем, необходимо получить представление о цепочке процессов, начиная с подачи газовоздушной смеси до получения тепловой и электрической энергии.
Заранее благодарен.
Jenbacher JMS 620 GS-N.L. Производство тепла.
Re: Jenbacher JMS 620 GS-N.L. Производство тепла.
To Макс
Да все просто, двигатель с турбонаддувом. Установлен компрессор (соосно с турбиной), который сжимает газовоздушную (или просто воздух) смесь перед подачей ее в цилиндры. Чем больше смеси поступит в цилиндры - тем выше КПД и мощность. Это понятно?
Ну а так как давление наддува дотигает 220-270 кПа, то температура смеси (или воздуха) поднимается до 130-140 градусов Цельсия.
С целью охлаждения смеси до температуры 50-60 градусов - чем холоднее смесь тем больше ее помещается в цилиндры, используют теплообменники (т.н. интеркулеры или афтеркулеры). В них бывает 1 ступень, а бывает 2 - то есть один или два последовательно установленных теплообменника, в которых циркулирует антифриз и отбирает тепло от смеси (воздуха). Так как в рубашке двигателя температура около 90 градусов, то в 1 ступенчатом кулере можно охладить смесь до такой же примерно темпертуры, а если нужно остудить смесь еще ниже, то во 2 ступени циркулирует независимый от рубашки еще один контур, минимальная температура в котором равна температуре окружающего воздуха.
Также снижение температуры смеси предотвращает детонация смеси в цилиндрах.
В принципе где вот так..
Да все просто, двигатель с турбонаддувом. Установлен компрессор (соосно с турбиной), который сжимает газовоздушную (или просто воздух) смесь перед подачей ее в цилиндры. Чем больше смеси поступит в цилиндры - тем выше КПД и мощность. Это понятно?
Ну а так как давление наддува дотигает 220-270 кПа, то температура смеси (или воздуха) поднимается до 130-140 градусов Цельсия.
С целью охлаждения смеси до температуры 50-60 градусов - чем холоднее смесь тем больше ее помещается в цилиндры, используют теплообменники (т.н. интеркулеры или афтеркулеры). В них бывает 1 ступень, а бывает 2 - то есть один или два последовательно установленных теплообменника, в которых циркулирует антифриз и отбирает тепло от смеси (воздуха). Так как в рубашке двигателя температура около 90 градусов, то в 1 ступенчатом кулере можно охладить смесь до такой же примерно темпертуры, а если нужно остудить смесь еще ниже, то во 2 ступени циркулирует независимый от рубашки еще один контур, минимальная температура в котором равна температуре окружающего воздуха.
Также снижение температуры смеси предотвращает детонация смеси в цилиндрах.
В принципе где вот так..
Re: Jenbacher JMS 620 GS-N.L. Производство тепла.
Макс писал(а):У меня следующая проблема, ознакомился с тех. описанием когенерационной установки Jenbacher JMS 620 GS-N.L, н.
Макс, а зачем Вам она?...
Re: Jenbacher JMS 620 GS-N.L. Производство тепла.
arrenator писал(а):Ну а так как давление наддува дотигает 220-270 кПа, то температура смеси (или воздуха) поднимается до 130-140 градусов Цельсия.
С целью охлаждения смеси до температуры 50-60 градусов - чем холоднее смесь тем больше ее помещается в цилиндры, используют теплообменники (т.н. интеркулеры или афтеркулеры).
Для того чтобы больше смеси поместилось в цилиндры используют турбокомпрессор.
А охлаждают рабочую смесь, для отодвигания порога детонации.
-
- Главный энергетик
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 22-июл-2008 11:22
- Откуда: Россия, г.Брянск
- Контактная информация:
Еще одно уточнение.
В первой ступени интеркулера снимается " коммерческое тепло" . которое затем отдается потребителю.
Во второй ступени интеркуллера смесь доводится до температуры на 5-10 градусов выше точки росы , а снятое тепло с относительно низкой температурой рассеивается в атмосферу в градирне.
При необходимости это тепло можно использовать полезно ( например на подогрев воздуха зимой , или в каком то технологическом цикле предприятия).
В первой ступени интеркулера снимается " коммерческое тепло" . которое затем отдается потребителю.
Во второй ступени интеркуллера смесь доводится до температуры на 5-10 градусов выше точки росы , а снятое тепло с относительно низкой температурой рассеивается в атмосферу в градирне.
При необходимости это тепло можно использовать полезно ( например на подогрев воздуха зимой , или в каком то технологическом цикле предприятия).
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей