novalex писал(а):Добрый вечер! Машина QSV81G, время от времени происходит самопроизвольный сброс счётчика по наработке двигателя. В чём может быть проблема?
а какая вообще наработка? Возможно проблема с платой А32, наработка там храниться
novalex писал(а):Добрый вечер! Машина QSV81G, время от времени происходит самопроизвольный сброс счётчика по наработке двигателя. В чём может быть проблема?
novalex писал(а):После проведения ТО-6000 на машине QSV91G, при запуске высветилась ошибка 2766 - вышел из строя модуль управления зажиганием. Поменяли на новый и всё заработало, неисправность ушла. По каким причинам мог вылететь блок?
-Sandy- писал(а):novalex писал(а):Добрый вечер! Машина QSV81G, время от времени происходит самопроизвольный сброс счётчика по наработке двигателя. В чём может быть проблема?
а какая вообще наработка? Возможно проблема с платой А32, наработка там храниться
novalex писал(а):-Sandy- писал(а):novalex писал(а):Добрый вечер! Машина QSV81G, время от времени происходит самопроизвольный сброс счётчика по наработке двигателя. В чём может быть проблема?
а какая вообще наработка? Возможно проблема с платой А32, наработка там храниться
Наработка 36000 м/ч. Плата под замену?
novalex писал(а):Добрый вечер! Повторно задаю вопрос: почему при настройке топливо-воздушной смеси двигателя QSX91G программой insite, после отключения обратной связи происходит резкий рост NOx в составе газов. Взлетает до 1200 и не опускается ниже 800. Чем это может быть вызвано? На других машинах такого не происходит.
novalex писал(а):Добрый вечер! Имеется агрегат ДЭС Звезда-1000ВК (С1400D5), двигатель KTA50G3, генератор HVSI 804R2, панель управления PCC3100. САУ ДЭС не формирует команду на включение генераторного выключателя при параллельной работе с ЗРУ, панель РСС в режиме «дежурство» отображает напряжение сети 8,3-8,7 кВ. После запуска в автоматическом режиме ДЭС выходит на нормальный режим – частота и напряжение генератора в норме. РСС выдаёт сигнал – «Готов к приёму нагрузки», но не выдаёт сигнал на включение генераторного выключателя (на плате А34 не загорается светодиод DS16, что РСС выдал команду на включение выключателя). На мониторе РСС никаких неисправностей нет. Анализ светодиодов плат показывает, что никаких отклонений от нормального режима работы РСС нет. В чём может быть проблема![]()
![]()
Guger писал(а):novalex писал(а):Добрый вечер! Имеется агрегат ДЭС Звезда-1000ВК (С1400D5), двигатель KTA50G3, генератор HVSI 804R2, панель управления PCC3100. САУ ДЭС не формирует команду на включение генераторного выключателя при параллельной работе с ЗРУ, панель РСС в режиме «дежурство» отображает напряжение сети 8,3-8,7 кВ. После запуска в автоматическом режиме ДЭС выходит на нормальный режим – частота и напряжение генератора в норме. РСС выдаёт сигнал – «Готов к приёму нагрузки», но не выдаёт сигнал на включение генераторного выключателя (на плате А34 не загорается светодиод DS16, что РСС выдал команду на включение выключателя). На мониторе РСС никаких неисправностей нет. Анализ светодиодов плат показывает, что никаких отклонений от нормального режима работы РСС нет. В чём может быть проблема![]()
![]()
Не понял, а синхронизация то проходит ? Готовность к приёму нагрузки - не означает, что ГУ работает синхронно с сетью, возможно включена блокировка или запрет синхронизации.
novalex писал(а):Guger писал(а):novalex писал(а):Добрый вечер! Имеется агрегат ДЭС Звезда-1000ВК (С1400D5), двигатель KTA50G3, генератор HVSI 804R2, панель управления PCC3100. САУ ДЭС не формирует команду на включение генераторного выключателя при параллельной работе с ЗРУ, панель РСС в режиме «дежурство» отображает напряжение сети 8,3-8,7 кВ. После запуска в автоматическом режиме ДЭС выходит на нормальный режим – частота и напряжение генератора в норме. РСС выдаёт сигнал – «Готов к приёму нагрузки», но не выдаёт сигнал на включение генераторного выключателя (на плате А34 не загорается светодиод DS16, что РСС выдал команду на включение выключателя). На мониторе РСС никаких неисправностей нет. Анализ светодиодов плат показывает, что никаких отклонений от нормального режима работы РСС нет. В чём может быть проблема![]()
![]()
Не понял, а синхронизация то проходит ? Готовность к приёму нагрузки - не означает, что ГУ работает синхронно с сетью, возможно включена блокировка или запрет синхронизации.
С синхронизацией всё в порядкеПодозреваем - проблема с РСС.
lernik писал(а):да проблема в электрическом, масла насос работает сброс делаешь нормально потом когда идет масла прокачка после этого появляеться это ошибка и он как то странно звучит как то крехтит.и еще вапрос как правильно смотреть уровень масла в картере двигателя отключать электрически насос масла прокачки и ждать пока стечет масла или как?
-Sandy- писал(а):Нет уж, жамкать по старинке пока не надо.
1. Вы пишите с синхронизацией все в порядке. Как Вы это определили?
2. Не понял что такое 8,3 - 8,7 кВ, у Вас же генератор 10 кВ, как Вы параллелитесь к такому напряжению?
3. Генераторный автомат в дистанционном режиме? Он вообще рабочий?
4. Как говорили выше, возможна блокировка включения автомата. CB Inhibit в схемах называется. Если на клемму TB1-52 приходит земля, то автомат не закроется.
5. Ну и самое банальное PCC3100 есть в модификации - одиночная работа, параллель не поддерживается.
Guger писал(а):-Sandy- писал(а):Нет уж, жамкать по старинке пока не надо.
1. Вы пишите с синхронизацией все в порядке. Как Вы это определили?
2. Не понял что такое 8,3 - 8,7 кВ, у Вас же генератор 10 кВ, как Вы параллелитесь к такому напряжению?
3. Генераторный автомат в дистанционном режиме? Он вообще рабочий?
4. Как говорили выше, возможна блокировка включения автомата. CB Inhibit в схемах называется. Если на клемму TB1-52 приходит земля, то автомат не закроется.
5. Ну и самое банальное PCC3100 есть в модификации - одиночная работа, параллель не поддерживается.
Именно поэтому и предложил "жамкнуть")), сразу бы выяснили синхронно или нет включились
novalex писал(а):Guger писал(а):-Sandy- писал(а):Нет уж, жамкать по старинке пока не надо.
1. Вы пишите с синхронизацией все в порядке. Как Вы это определили?
2. Не понял что такое 8,3 - 8,7 кВ, у Вас же генератор 10 кВ, как Вы параллелитесь к такому напряжению?
3. Генераторный автомат в дистанционном режиме? Он вообще рабочий?
4. Как говорили выше, возможна блокировка включения автомата. CB Inhibit в схемах называется. Если на клемму TB1-52 приходит земля, то автомат не закроется.
5. Ну и самое банальное PCC3100 есть в модификации - одиночная работа, параллель не поддерживается.
Именно поэтому и предложил "жамкнуть")), сразу бы выяснили синхронно или нет включились
Спасибо за совет! Действительно проверили, на клемме ТВ1-52 земля. Причину искать в плате А34?
-Sandy- писал(а):А DS22 на А34 адекватно реагирует на положение ключа?
-Sandy- писал(а):а после аварийной остановки снова час работает или уже сразу пропуски идут?
novalex писал(а):Привет всем любителям Cummins! Нашли программку для настройки газо-воздушной смеси - Quest. При подключении к машине QSK91G, программка активируется, но на панели управления выскакивает ошибка 427 и показания пропадают. В чём проблема???